Więc tak przewody w instalacji 1-F dobiera się tak:
Ib- prąd obciążenia(musisz ustalić co najwięcej bierze lub ile najwięcej wepniesz)
Iz - obciążalność długotrwała przewodu
In - prąd znamionowy zabezpieczenia
Warunek 1:
Ib ≤ In ≤ Iz
Warunek 2:
I2 ≤ 1,45 Iz
Gdzie I2 to prąd zadziałania zabezpieczenia(przy przeciążeniu nie zwarciu). Dla obecnie stosowanych "esek" przyjmuje się 1,45xIn(ale to tylko w teorii, bo każdy producent przyjmuje swoją sztywną nastawę dla wyzwalacza bimetalowego)
Twoje wyliczenia muszą się zgadzać z tymi warunkami, jeżeli coś się nie zgadza, bierzesz większy przekrój. I jeszcze apropos. Ktoś tu powiedział kabel? Ja widzę oznaczenia przewodów. No chyba że kolega zakopuje to w ziemi to może sobie kupić kabel.
Ogólnie jeżeli będziesz tam brać sprzęty inne niż silniki i to naprawdę spore silniki to Eska o charakterystyce B. Charakterystyka C jest stworzona do silników i przy jej krotności pewnego zadziałania spalisz instalację, chyba że po drodze będziesz miał inne zabezpieczenie to nic się złego nie stanie. Już widziałem taki wymysł, że w domowej instalacji ktoś dał C16 i skończyło się na tym, że zabezpieczenie oczywiście nie zadziałało...
Przy trójfazówce już jest więcej kalkulacji.