A wiec tak mieszkam w bloku wielorodzinnym jedno/półtora piętrowym, około 25m od bloku są komórki/pomieszczenia gospodarcze w których nie ma prądu. Chciałbym doprowadzić prąd sam z mieszkania, myślałem o puszczeniu przewodu ydyp 3x2.5mm po stalowej lince. Ale nie wiem czy i ile wytrzyma wystawiony na działania atmosferyczne. Może ktoś z was ma podobnie doprowadzony prąd do jakiegoś garażu, komórki itp. i mógłby coś doradzić wypowiedzieć się o wytrzymałości przewodu ydyp na "powietrzu".
-
Zamontuj YKY 3x2,5, on się mrozu i wilgoci nie boi, tylko trzeba uważać na uszkodzenia mechaniczne ;)
-
dokładnie. Z YKY to przynajmniej jakoś będzie wyglądało jak dobrze naciągniesz.
Ale jakby ktoś miał mieć do niego dostęp na wyciągniecie ręki to bym brał jednak w podwójnej izolacji.
-
Klasyczny YDYp jest dość wytrzymały na warunki atmosferyczne. Izolacja bez problemu wytrzyma kilka lat.
Jeśli ma być tanio i chcesz zrobić coś trwalszego polecam kupić krążek 25m najzwyklejszego (EKONOMIC - ok 20/25zł) węża do podlewania i "wsadzić" w niego ten przewód.
Wąż wytrzyma kilka lub nawet kilkanaście lat. Sprawdzono doświadczalnie.
Potem kupujesz nowy wąż a kabel dalej służy.
-
Dzieki za podpowiedzi zdecyduje się na YKY 3x2.5 wyczytałem że nadaje się do zastosowania napowietrznego, a cena taka sama jak YDYP.
dokładnie. Z YKY to przynajmniej jakoś będzie wyglądało jak dobrze naciągniesz.
Przewód chcę poprowadzić podwieszony jakimiś opaskami najprawdopodobniej tzw trytytkami do stalowej linki naciągniętej pomiędzy budynkami.
Czy przekrój 2.5mm będzie odpowiedni ? W komórce będę używał wiertarki, szlifierki kątowej sporadycznie spawarki elektrodowej może w przyszłości kompresor 24-50l. Na pewno nie będzie takiej sytuacji aby wymienione narzędzia działały jednocześnie no może pojedynczo z włączonym światłem.
-
Kolego mam 2.5 kabel do mojego garażyku ale po ścianie. Spokojnie z oświetleniem działa wiertarka, radio i parę drobnych rupci. Ja włacze spawreczkę też daje radę.
-
Kabel ten wytrzymuje 36 / 25 A oraz napięcie 600 / 1000 V. Moc urządzenia zasilanego nie może przekraczać zakresów (7920 / 5500) / (10200 / 7100) W.
Typowa wiertarka bierze ok 800W, a kompressor ok 3000 czyli masz zapas ;)
-
Więc tak przewody w instalacji 1-F dobiera się tak:
Ib- prąd obciążenia(musisz ustalić co najwięcej bierze lub ile najwięcej wepniesz)
Iz - obciążalność długotrwała przewodu
In - prąd znamionowy zabezpieczenia
Warunek 1:
Ib ≤ In ≤ Iz
Warunek 2:
I2 ≤ 1,45 Iz
Gdzie I2 to prąd zadziałania zabezpieczenia(przy przeciążeniu nie zwarciu). Dla obecnie stosowanych "esek" przyjmuje się 1,45xIn(ale to tylko w teorii, bo każdy producent przyjmuje swoją sztywną nastawę dla wyzwalacza bimetalowego)
Twoje wyliczenia muszą się zgadzać z tymi warunkami, jeżeli coś się nie zgadza, bierzesz większy przekrój. I jeszcze apropos. Ktoś tu powiedział kabel? Ja widzę oznaczenia przewodów. No chyba że kolega zakopuje to w ziemi to może sobie kupić kabel.
Ogólnie jeżeli będziesz tam brać sprzęty inne niż silniki i to naprawdę spore silniki to Eska o charakterystyce B. Charakterystyka C jest stworzona do silników i przy jej krotności pewnego zadziałania spalisz instalację, chyba że po drodze będziesz miał inne zabezpieczenie to nic się złego nie stanie. Już widziałem taki wymysł, że w domowej instalacji ktoś dał C16 i skończyło się na tym, że zabezpieczenie oczywiście nie zadziałało...
Przy trójfazówce już jest więcej kalkulacji.
-
Po co to kombinacje Alpejskie ? Przecież nie będzie tam odpalał silników Diesla, tylko oświetlenie, radyjko i kompresorek. Przecież tam nic nie weźmie więcej jak 20A, a pobór nie przekroczy 5kW, więc ten przewód mu na pewno styknie bez tych wyliczeń :P
-
jawol dobrze pisze.z tym wężem, tylko żeby nie był ten najtańszy bo popęka od słońca. Te żółte są chyba lepsze.
Kup kabel w czarnej izolacji - ona jest "na zewnątrz" o ile dobrze pamiętam. No i lepiej jak to będzie drut niż plecionka. 3x2,5 powinno w zupełności wystarczyć.
@Strażak to wszystko zależy - jak dodasz do tego reflektorek 400W taki na nóżce i grzejnik 2 kW to juz się coś uzbiera.
-
Widzę że dosyć dobrze ogarniacie ten temat to jeszcze was wykorzystam.
Chciałbym jeszcze żebyście pomogli mi w doborze bezpieczników. Chciałbym w mieszkaniu umieścić jeden bezpiecznik przez który będzie doprowadzony prąd do komórki, a w niej chciałbym rozdzielić jeszcze osobny na oświetlenie i na gniazdka których może będzie max 3 szt ( jedno przy podłodze obok drzwi i dwa może 3 przy blacie roboczym ).
Jakie powinny mieć parametry?
-
Do wyboru masz esy 6, 10, 16, 20, 25, 32, 63A Do oświetlenia nie dawałbym nic powyżej 10. Na gniazda minimum 16A. Przed całym rozdzieleniem musisz dać większy jako ostatnie zabezpieczenie jeżeli te w rozdziale jakimś cudem by nie zadziałały.
Na szesnastce przeniesiesz max 3700W.
-
To dam "główny" w mieszkaniu 25, a w komórce 10 na oświetlenie i 16 na gniazdka jak będzie za mało to wymienię na większy. A jakie oznaczenie powinny mieć (literowe) ?
-
Wyłącznik nadmiarowoprądowy o charakterystyce B. Czyli np. B10.
-
Nie stosuj trytytek. One za dwa do 5lat odpadną wszystkie. Nie są one odporne na warunki atmosferyczne.
Na główny bezpiecznik to w domu mam C25
Jak by nie to to w garażu spawarka300A, kompresor3,5kW i czasem cyrkularka5,5kW jak ojciec coś tam tnie nie miało by prawa działać.
Tobie B25 w zupełności wystarczy
-
http://www.jeanmueller.pl/pliki/wyklad2_Dobor%20bezpiecznikow%20do%20zabezpieczania%20przewodow%20i%20kabli.pdf